La vanne thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. - Robinetterie DANFOSS

Publié le 30 juin. 17h36

la vanne thermostatique du radiateur ne fonctionne plus. Thermostat de marque DANFOSS installé depuis plus de 15 ans.

Aidez , proposez une solution

Commenter cette question
Liste des commentaires (8)


0
+ -

Dépannage Spareka Expert - sponsorisé

Si vous voulez l’avis d’un réparateur professionnel, vous pouvez faire appel au service d’aide à la réparation en visio de Spareka !

=> https://www.spareka.fr/aide-reparation-en-ligne

Besoin d’une réponse rapidement ?

Besoin d’une réponse rapidement ?

Faites-vous aider à distance par un réparateur professionnel.


2
+ -

nolas Novice - 30 juin. 21h09

Bonsoir,
c'est souvent le cas lorsque les vannes thermostatiques restent fermées en été.
Retirez le couvercle de la soupape, puis appuyez sur la tige de commande de température.
regardez la vidéo ici http://video.plomberie.commentkonfait.com/video/comment-deblître-robinet-thermostatique/1266
Répondre
Signaler ce contenu comme inapproprié -

0
+ -

03bap Novice - 06 avril. 10h38

J'ai eu ce problème de tête à plus de 30 ans. Le plombier m'a conseillé de remplacer les têtes Danfos. J'en ai énuméré 3 mais j'ai trouvé une solution qui rend l'autre (ancienne) très facile à tourner:
Retirez la tête, vaporisez-la avec un agent pénétrant (spray), laissez-la sécher, puis vaporisez (vaporisez) avec de l'huile de téflon. Une heure plus tard, la tête tourne à nouveau facilement.

zertcba - 01 juin. 02h14

retirer la tête et tapoter sur l'axe du corps de la vanne, mettre une poignée de tournevis et tapoter sur la poignée, elle reviendra en position de départ, astuce: réglez la position d'ouverture maximale en été, cela empêche la tête thermostatique d'être pressée en continu en été (cela bloque le bouchon de la vanne!) Signaler ce contenu comme inapproprié
110
+ -

Répondre
Signaler ce contenu comme inapproprié -

2
+ -

siger Novice - 08 juin. 05h06

J'étais moi-même frustré par le fait que mon robinet ne fonctionnait plus ou devait être remplacé. Le problème venait du ballon et une fois de la tige thermostatique. J'ai trouvé des réponses à mes questions sur ce problème qui m'ont beaucoup aidé. Http://www.robinet-thermostatique.net/foire-a-problemes/
Répondre
Signaler ce contenu comme inapproprié -

5
+ -

reduagiral Novice - 24 avril. 12h40

Salut,
Merci pour la précision, juste une question: en enlevant le couvercle du robinet, il n'y a aucun risque que l'eau se mette à couler?
Avez-vous besoin d'arrêter la circulation et de purger pour que la pression tombe à zéro?
J'attends votre réponse.

48la - 26 avril. 20h14

J'avais aussi une vanne de radiateur thermostatique qui était au moins partiellement ouverte et le radiateur était toujours chaud. Après avoir enlevé la tête, j'ai remarqué qu'un petit "caillou" de calcaire (extrait puis dissous dans le vinaigre pour confirmer qu'il s'agissait bien de calcaire) bloquait la fermeture de la valve. Après le remontage (avec du chanvre et du mastic) tout va bien. Signaler ce contenu comme inapproprié
9
+ -

rahpac - 02 août. 12h01

J'ai eu le même problème, le radiateur était tiède voire froid et l'arrivée d'eau chaude était tiède.
Au premier coup d'œil, les explications fournies m'ont un peu effrayé, car je pensais que je devais démonter l'arrivée d'eau (avec le drain et tout le désordre).
En fait, c'était beaucoup plus simple. En regardant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il suffisait de démonter la tête en plastique et de déverrouiller la tige:
https://www.youtube.com/watch?v=O1gTVwdzFvA

Il me suffisait donc de retirer la tête (déverrouillée d'un quart de tour vers la gauche à la base de mon Danfoss blanc) puis de "forcer" un peu la tige en la poussant avec la pince. J'ai ajouté de l'huile (de la vaseline dans mon cas) et l'eau a recommencé à circuler.

Merci pour vos précieux conseils! Signaler ce contenu comme inapproprié
20
+ -

Répondre
Signaler ce contenu comme inapproprié -

0
+ -

enna Novice - 03 mars. 12h04

Bonjour, mon chauffe-eau ne chauffe pas très au fond, j'essaye de démonter le robinet mais je ne sais pas où l'emmener, c'est un thermostat Danfoss fixé au tuyau d'alimentation en eau avec un collier serré avec une vis. Pouvez-vous m'aider Merci d'avance

olc - 02 avril. 20h01

J'ai eu un problème avec 4 radiateurs équipés d'une vanne thermostatique ne chauffant pas.
J'ai enlevé la tête et j'ai vu que la tige était coincée. J'ai écrit pour le déverrouiller mais rien n'a aidé. Ensuite, j'ai démonté la pièce où se trouve la broche et relâché la vanne. Je me suis habillé un peu humiliant et j'ai tout remis en place. Certain succès. Signaler ce contenu comme inapproprié
10
+ -

Répondre
Signaler ce contenu comme inapproprié -

2
+ -

enyllom Novice - 11 mai. 16h28

Bonjour
J'ai vu mon plombier le faire. Il ne frappe pas, mais va et vient en tenant le bâton avec la prise multifonction (10 ou 20) et fonctionne à nouveau
Répondre
Signaler ce contenu comme inapproprié -

0
+ -

eve Novice - 07 mai. 11h35

Salut. J'ai eu le même cas, mais j'ai tiré un peu sur le manche ... sans le tirer sur le bout et ça une fois, mais j'ai cédé à la facilité ... tu penses que ça pourrait être dangereux ou pourrais-je simplement endommager complètement la tête de valve? ... en parlant du refroidisseur de gaz de ville en général, j'ai toujours peur que du monoxyde de carbone s'échappe ou même une explosion. ... le robinet sur la tête de lit de mon fils ...
Merci d'avance...
Répondre
Signaler ce contenu comme inapproprié -

0
+ -

7agemo Novice - 07 mai. 17h28

Bonjour Ewa, vos appareils de chauffage ne sont pas alimentés directement au gaz, mais par une chaudière à circulation d'eau, qui est chauffée au gaz par cette chaudière ..... Dans le pire des cas il y a un risque de fuite d'eau .....
Chaleureusement
Répondre
Signaler ce contenu comme inapproprié -

Trouvez et comprenez la panne, consultez les pannes les plus courantes :

Les symptômes de panne de Robinetterie
Trouvez l'origine de votre panne en quelques clics Commencer le diagnostic